各位兄弟.在使用三菱PLC(FX1S-20MT-001)時,在寫程序后,檔位打到STOP后,然后拔出.結果在GX軟件里顯示無法去PLC通信.郁悶中...
請問各位兄弟,在STOP狀態下能否進行熱插拔??謝謝
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 7 篇
發帖數量: 5212 個
工控威望: 7436 點
下載積分: 158993 分
在線時間: 3172(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2024-12-22
查看sjm213的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-03-19 19:01
說實話,無論是在STOP還是在RUN,我對編程線都是熱插拔的。幸而沒有什么事。
你這個情況,不能說明什么,最好新建個工程再設置好通訊后,進行上載/下載看看。