昨天去調試一套設備,其中有一臺水泵,只要按一下啟動按鈕,斷路器馬上就跳閘,水泵4KW,斷路器16A。水泵沒有卡死,檢查了電路,沒有問題,熱繼輸出的三相電壓都是380V,由于公司里沒有搖表,用萬能表測量了電機三相,都是通的。請問大家這是什么原因啊,是電機的絕緣有問題嗎?
幸運娃161
人勤智慧沙成金。
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 364 個
工控威望: 493 點
下載積分: 3091 分
在線時間: 274(小時)
注冊時間: 2008-04-08
最后登錄: 2024-11-29
查看幸運娃161的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-03-15 23:37
開關的容量偏小,電機的直接啟動電流是運行電流的5-8倍。
線纜機械電控制作。高速絞線機、銅線拉絲機、電線裁線機、電線押出機、包紙機等線纜設備。另有裁線板,張力控制板,聯動版出售。聯系方式13662722179
在東莞市