昨天去調試一套設備,其中有一臺水泵,只要按一下啟動按鈕,斷路器馬上就跳閘,水泵4KW,斷路器16A。水泵沒有卡死,檢查了電路,沒有問題,熱繼輸出的三相電壓都是380V,由于公司里沒有搖表,用萬能表測量了電機三相,都是通的。請問大家這是什么原因啊,是電機的絕緣有問題嗎?
563389861
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看563389861的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-06-23 09:44
一般新水泵不會出現電機壞的情況,我認為是斷路器小了點(現在的斷路器都比較歪)還有就是安裝水泵時把電纜線搞壞了,特殊情況水泵出廠是壞的,我在水泵行業5年,沒有碰到過水泵電機出廠就是壞的。