正在運轉的一變頻器調速電路瞬間斷電     不去掉變頻器斷路器合不上     拿掉變頻器斷路器和上   問是不是變頻器短路  咋回事
工控學子
學無止境
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 207 個
工控威望: 510 點
下載積分: 810 分
在線時間: 106(小時)
注冊時間: 2009-05-12
最后登錄: 2023-09-02
查看工控學子的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-03-09 01:18
如果在電源端使用漏電保護開關的話,有些品牌的變頻器就算沒壞但輸出端電機對地也會掉閘的,你是用的是斷路器,那就應該是有短路存在了,檢查一下變頻器的整流回路的三相整流堆是否擊穿,在整流后竄有一個大功率模塊(有些是用接觸器),它是與充電電阻并聯的,此處短路斷路器也會掉閘,但多數在第二次應能合上,逆變橋(IGBT)幾乎都是燒成開路的。