一臺西門子變頻器430在恒壓供水時,管道開度在20-100%可以正常工作,但低于20%開度開機就開關跳閘,正常運行時開度30%降到15%也回跳閘,正常運行時突然全部關閉也會跳閘。不知道什么原因!請教大師們分析一下。
寒音
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 58 個
工控威望: 201 點
下載積分: 2575 分
在線時間: 44(小時)
注冊時間: 2007-10-26
最后登錄: 2024-12-25
查看寒音的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-04-08 11:34
過載電流值設小了,或者變頻器選小了。