樓主  發表于: 2010-02-23 19:41
圖片:
公司有一臺200KW的鼠籠式電機 啟動時萬能自動開關受不了。
問:能在三相電機線的其中二相上串聯大功率電阻降壓啟動嗎?

先通過串聯電阻啟動15秒,再用接觸器各上。
如圖 圖片發不了,就用附件了。
黃猛
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 303 個
工控威望: 270 點
下載積分: 1227 分
在線時間: 72(小時)
注冊時間: 2007-09-24
最后登錄: 2019-12-06
查看黃猛的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-03-01 12:18
那么大個電機,最好用變頻器啟動好些,或用軟啟動器。實在不行就星三降壓啟動