各位大哥,你們好,我們工廠現在有一臺機器,是用運動控制卡來控制伺服的,現在問題是,回原點的時候,原點燈沒有亮伺服就自己停下來了,伺服驅動器也沒有報錯,原點信號燈也沒有亮(y軸做上下運動,Y軸在中限原點位,下降到下限,然后上升到原點處)所用伺服是帶剎車的伺服
ygr0718
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 54 個
工控威望: 214 點
下載積分: 1463 分
在線時間: 26(小時)
注冊時間: 2009-04-06
最后登錄: 2024-12-09
查看ygr0718的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-02-07 21:26
應該同控制系統設置的位移值有關,原點信號燈只是一個到達位置后確認的作用而已。停滯是靠位移值確定。肯定是運動參數(位移值)設置錯誤。建議1.將伺服位置重新歸零2.設置正確位移值(不得超過極限)