樓主  發表于: 2010-01-27 17:23
5.5KW的變頻器帶動5.5KW的電機,是用在機床上的,到用戶那能正常加工零件,加工過程電流穩定,但是用不到一個月變頻器就燒,換了好幾個都燒了,都是一個月左右就壞,查不出原因,用戶那的電壓有點偏高,大概400V左右,會不會跟電壓偏高有關?我們廠用的是三墾的變頻器,用戶那有別的機床,不是我們廠的,那機床用的是雜牌的變頻器,用戶說用了好久了沒壞過,這又是怎么回事呢?難道三墾的還沒雜牌的好?請高手幫忙分析分析
[ 此帖被hyundai天梭在2010-02-05 14:51重新編輯 ]
grt
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看grt的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-02-28 22:51
跟用戶負載性質有關,負載是恒轉矩負載還是恒功率負載,變頻器設置是不同的。另外,變頻器選得小了一點,要大一級考慮。
grt
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看grt的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2010-02-28 22:58
哈哈,廠家也真有意思,一會兒說是進水,一會兒說是進灰,變頻器模塊沒那么小氣吧?!!!我們用的變頻器用了近5年了,不但沒小修過,更不要說損壞了,真正的免維護。
grt
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看grt的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2010-02-28 23:08
哦,忘了說一句,交流接觸器(3TB42)如果出現缺相也會導致過流損壞變頻器的。另外,還要注意輸入電源是否純凈,是否有大的脈沖干擾源,也得注意。