5.5KW的變頻器帶動5.5KW的電機,是用在機床上的,到用戶那能正常加工零件,加工過程電流穩定,但是用不到一個月變頻器就燒,換了好幾個都燒了,都是一個月左右就壞,查不出原因,用戶那的電壓有點偏高,大概400V左右,會不會跟電壓偏高有關?我們廠用的是三墾的變頻器,用戶那有別的機床,不是我們廠的,那機床用的是雜牌的變頻器,用戶說用了好久了沒壞過,這又是怎么回事呢?難道三墾的還沒雜牌的好?請高手幫忙分析分析
[ 此帖被hyundai天梭在2010-02-05 14:51重新編輯 ]
xiedingkai
朋友才是真正的財富
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 72 個
工控威望: 119 點
下載積分: 580 分
在線時間: 69(小時)
注冊時間: 2010-01-25
最后登錄: 2021-11-11
查看xiedingkai的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-01-29 11:43
既然廠家檢測是進水,我覺得有可能:1、有些機床工作時需要用水冷卻,可能是不小心進了水。2、可能是水沿著電線進入了電柜內。3、不排除是人為的,我做維修13年,見的怪事還真多。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(sjm213) 熱心助人
    xiedingkai
    朋友才是真正的財富
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 72 個
    工控威望: 119 點
    下載積分: 580 分
    在線時間: 69(小時)
    注冊時間: 2010-01-25
    最后登錄: 2021-11-11
    查看xiedingkai的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2010-02-01 12:56
    既然這樣,我認為只能從變頻器設置方面下手:1、檢查變頻器設定的功率、電流、過壓/過流保護值是否正確。2、過載保護時間設了多長,等等。。。。。。