gumeng
學無止境
級別: 工控俠客
|
我現在用三菱變頻器,電機比是187的.不知該如何計算,那位大哥有計算公式呀!先謝謝了! |
|
---|---|---|
|
tangcheng
努力奮斗、追求完美
級別: 略有小成
|
愚蠢的算法.已知50Hz是2分鐘剛好是走完6米.就是6米/2分鐘*1000毫米/60秒=50Hz.如果要想3分鐘走完6米.就是6米/3分鐘*1000毫米/60秒=33.33......Hz.如果要是想4分鐘走完6米,就是6米/4分鐘*1000毫米/60秒=25Hz.如要想5分鐘走完按公式以此類推.見笑了不知道是不是你要的結果.也許是我理解錯了,呵呵! [ 此帖被tangcheng在2010-01-16 05:27重新編輯 ] |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
tangcheng
努力奮斗、追求完美
級別: 略有小成
|
你寫在程序上的參數是實際變頻器上的100培。在增加運行的時間以后你按我那個算法不可能不準呀,你在程序上用乘除計算,乘除運算是32位計算的,所以要占用二個數據寄存器。比如D10,那D11就被占用。如果是32位乘法那就是64位了,那就占用了四個數據寄存器。這些被占用的寄存器就不能再用。你是否重用寄存器? [ 此帖被tangcheng在2010-01-18 15:06重新編輯 ] |
---|---|
|
tangcheng
努力奮斗、追求完美
級別: 略有小成
|
此程序我已仿真很正確。D100是6米所需要走完的時間。想要幾分鐘走完6米你就改變D100的值就是,你自己仿真一下,看是否能有所幫助。注;D20就是變頻器的工作值(Hz). [ 此帖被tangcheng在2010-01-18 16:40重新編輯 ] |
---|---|
|
tangcheng
努力奮斗、追求完美
級別: 略有小成
|
你一定是重復用了數據寄存器。我在這里用你的那個程序仿真了一下,很好,改變D529里面的數據。D47里面的數據也跟著變化,而且結果也很正確,要不你單獨仿真一下自己剛發上來的這個程序看看其結果是否正確。另外看一下D601、D611、D617等其它相鄰的數據寄存器是不是也在程序里面用著。 |
---|---|
|
tangcheng
努力奮斗、追求完美
級別: 略有小成
|
當D529為2時 當D529為3時 當D529為4時 [ 此帖被tangcheng在2010-01-18 18:34重新編輯 ] |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
tangcheng
努力奮斗、追求完美
級別: 略有小成
|
以上是FX2N通信時電流監控程序 以上是FX3U通信時電流監控程序,D100對應到屏顯示數據寄存器. 我只用過F740變頻器跟FX3U通信,希望能對你有所幫助。 [ 此帖被tangcheng在2010-01-18 20:56重新編輯 ] |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
tangcheng
努力奮斗、追求完美
級別: 略有小成
|
不用客氣. 以秒為單位來計算挺好的,但最好是用浮點運算,因有小數點.(FX2N 、FX3U的才有浮點運算功能) |
---|---|
|
tangcheng
努力奮斗、追求完美
級別: 略有小成
|
[這個就是FX2N的程序能寫得上去,我又試過了沒有提示語法錯誤呀,你再試試 這是EXTR通信指令,很詳細的你好好看看 [ 此帖被tangcheng在2010-01-19 14:16重新編輯 ] |
---|---|
|