三菱F700 11KW變頻器帶水泵負載報電壓不足是什么故障?隨機測量電源電壓374-388V且同一電源其它用電設備均正常正作。
(兩臺變頻器同時出現,所以變頻器本身問題的可能性較小。)
[ 此帖被menger8w在2010-01-07 21:38重新編輯 ]
pretco123
不為失敗找理由,只為成功找方法
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 2481 個
工控威望: 1776 點
下載積分: 83532 分
在線時間: 1525(小時)
注冊時間: 2008-04-15
最后登錄: 2024-12-23
查看pretco123的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-01-07 11:15
檢查電源..斷開負載..空載運行...檢查電壓是不是正常!再分析