在調試PLC1N--60MR的時候遇到一個問題,輸入點在X12動作的時候會把X23 X34點關掉,X0  X1  X2  X3  X7  X10動作的時候其他的點都不接通,實際上被關閉的輸入點是接通的,不明白什么原因  請教各位大蝦  謝謝  
zhifanxie
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看zhifanxie的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-01-03 21:21
如果原來用的很好,出現這樣,很可能是PLC的輸入端的接線電纜問題,或者是否有接近開關之類的故障對電源有干擾,或者PLC的輸入硬件有問題。周圍是否有變頻器之類的逆變電路,我遇到一次變頻干擾,但是變頻器沒壞,懷疑變頻器老化,更換變頻器后正常。