PLC故障與顯示方法
推薦外圍元件設備故障等會經常引發生產上的損失和安全事故,因此本文著重探討故障形成的各種類型并進行邏輯設計,同時將故障診斷信息通過特定的途徑進行顯示、報警和存檔。
關鍵詞 可編程控制器 故障診斷 邏輯圖
1 前言 在 PLC 組成的各類控制系統中, 由于復雜的邏輯關系、繁多的控制元件、分散的執行機構和運行設備,一旦其中發生誤操作或者外圍元件、設備的故障將會造成生產上的損失和安全事故。那么在設計控制系統時必須充分考慮到這一點,在便于維護和檢修的前提下,自動、及時、準確地診斷和顯示各類故障信息就顯得尤其重要。本文就常見的故障診斷給予邏輯圖、示意圖的實現,并且探討一種實際可行的途徑將此信息顯示、報警和存檔。
2 PLC 系統的故障類型 PLC 系統的故障可以由以下幾種:
     2.1 狀態矛盾診斷 紅外我們根據設備或元器件之間的信號,來檢查它們的實際狀態是否處于邏輯矛盾,如是則必然有其中的一個信號為假狀態。 比如某一上下滑動的氣缸,其上下端的接近開關如采用同種型號且常開一致的情況下,如出現兩接近開關的信號同為 “1” 時,說明其中一開關失靈,產生故障信息。用邏輯圖表示如下 ( 略 ) : 圖中, I 1.0 和 I 1.1 分別表示上下限位,當 I 1.0 動作時, I 1.1 也動作時 PLC 診斷為故障 M 1.0 。類似的還有電機的正轉和反轉信號、行程開關的常開和常閉信號等均不能同時出現。
2.2 動作聯鎖條件故障 為保證特定設備的正常運行或執行機構的正確動作,一般需要提供動作的聯鎖條件,比如安全開關、設備的就緒、其他動作的到位等。一旦其中一項不滿足且設備或執行機構的啟動命令發出時,系統會顯示聯鎖條件故障。 比如造紙機烘缸傳動電機的正常運行,其首要條件為緊急安全開關(常閉 I 2.0 )、烘缸潤滑油正常信號(常閉 I 2.1 )、烘缸干毯跑偏器限位正常信號(常閉 I 2.2 )。如該傳動啟動命令( I 2.3 為 “1” )輸出后,只要其中一個聯鎖條件不符和,就會產生動作聯鎖條件故障信息( M 2.0 )。 上圖 ( 略 ) 中,當故障信息出現后可以用復位按鈕( I 2.4 )進行復位。類似的情況除各類傳動聯鎖條件外,還有嚙合輥的動作聯鎖條件、 IR 紅外線投入運行聯鎖條件等。
2.3 動作不到位或命令發出后未動作診斷 氣在設備運行和執行機構動作的命令發出后,為檢測其動作的有效性和準確率,常常需要設置一定的時間延遲來判斷動作的執行情況。對于動作不到位檢測,需要在動作執行末端或執行的結果上加上檢測開關(如行程開關、感應開關、流量開關、紅外開關等);對于未動作檢測,則需要在執行前端或執行的結果上加上檢測開關。 例如在一滑動氣缸的前端加上一感應開關(常開 I3.0 ),動作命令( Q 3.0 為 “1” )發生前執行機構在前端位置,當動作命令 15 秒后仍未檢測到感應開關發生變化,則輸出未動作故障信息( D 3.0 )。該故障信息可用復位按鈕( I 10.0 )進行復位。 類似的情況除各類氣動、液動、電動執行機構外,還有泵體的運行(通過流量檢測)、加熱器的投入(通過 PT 熱敏回路)等。
2.4 分步控制出錯診斷 在實際的設備運行中經常需要分步控制以實現自動化的要求,因此發現分步控制中的錯誤并將該出錯的分步顯示出來,便于系統的安全運行,這就是分步控制出錯診斷。 比如,某自動過程啟動后,有 3 個分步動作。在啟動命令信號發出后,先執行分步 1 動作,然后對該動作的結果進行判斷,如正確繼續進入分步 2 動作,不正確則退出該自動過程,同時顯示故障信息 D 4.0( 分步 1 動作不充分 ) 。分步 2 、 3 動作的原理同分步 1 。待全部正確結束后才輸出完成信號。 具體的故障診斷示意圖如下 ( 略 ) :
2.5 通訊控制故障診斷 PLC 系統的設計中常常會設計到與外圍設備的通訊,進行數據位的傳遞和交換。為確保該通訊控制模塊被正確調用和實時聯系,需要在其中放置一計數器,每執行該通訊模塊就累加一次,并將該累加值存儲在 PLC 的數據塊中。當診斷程序在特定的時間內(根據不同的程序塊,時間設定也不同)檢測不到累加值的變化,就發出故障信息(通訊出錯)。計數器示意圖如下 ( 略 ) : 當通訊初始化時,計數器的值選通為 1 ,以后就逐次累加 1 ,就得到了新計數器的值。
3 PLC 故障的顯示 將 PLC 控制系統的故障信息及時顯示出來并報警,有利于檢修時迅速找到故障點并展開工作;將故障信息的存檔則有利于系統的長期維護和歷史追述。 PLC 系統的故障信息一般存儲在數據塊( DATA BLOCK )中,如何通過增加外設來與此進行通訊或數據交換呢?通常情況下可采用以下幾種: 2 直接利用該 PLC 的 CPU 上 RS232 - C 、 RS422 - A 、 RS485 標準接口,直接編程與普通工業 PC 電腦的串行口( COM1 、 2 )通訊,并安裝 “ 組態王 ” 等工控軟件。組態王目前的版本具有雙機熱備功能、加快 OPC 通訊速度、報警組從 32 個增加到 512 個優點。其報警歷史數據可與 EXCEL 通訊,非常適合管控一體化。 2 直接利用 PLC 的編程口或在 PLC 系統中增加一塊通訊卡,與觸摸屏或文本顯示器連接。它的優點具有具有報警列表功能,逐行實時顯示當前報警信息。 2 在 PLC 系統中直接加入一塊 PC 兼容卡,它能通過總線直接讀取數據塊并存儲在硬盤中。該 PC 兼容卡不僅有工業 PC 機的各個特點,還能通過該卡上的鼠標、鍵盤和顯示器 VGA 接口直接進行操作、顯示,如西門子系統的 PC 兼容卡有 CP581 。 根據故障信息進行歸類,按故障的嚴重性分為嚴重出錯( FAULT )、故障報警( ALARM )、一般信息( MESSAGE )三類,并用不同的顏色進行標注,如為紅色、黃色、綠色;按故障的來源分為電氣責任( E )、儀表責任( I )、機械責任( M )和工藝責任( T )。 故障信息的存檔按照時間序列先進先出( FIFO )原理放置于常用的數據庫中,如 EXCEL 、 ACCESS 等。
4 結束語 在由 PLC 組成的控制系統中,要在繁多的元件、設備和復雜的邏輯關系的背后找到一條便利于維護和檢修的捷徑,關鍵就在于故障診斷程序的合理性、故障信息處理的規范化。本文對 PLC 系統故障的檢測、診斷、顯示、報警和存檔進行了探討,并用邏輯圖進行故障診斷。在實際的應用設計中,要根據具體情況確定故障點和故障類型,并采用不同的方法去進行編程。