樓主  發表于: 2009-12-26 18:06
本人寫了一段SFC 程序 用臺達寫的可以 但是用三菱就寫出成了 不知道為什么
在三菱程序中在轉換的時候提示 步號和轉移順序不一樣
在臺達就不會了

附件有三菱GX 8.0 編寫的程序
有臺達2.07 編寫的程序
還臺達2.07 編寫的程序 轉成的PDF文檔

請高手幫忙解答下為什么我用三菱的就寫不成功呢!謝謝
附件: SFC 程序圖.rar (27 K) 下載次數:142
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
天使之心
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 189 個
工控威望: 322 點
下載積分: 4219 分
在線時間: 139(小時)
注冊時間: 2009-02-08
最后登錄: 2024-12-06
查看天使之心的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-12-26 23:47
你還不會用三菱的SFC編程。我根據你的PDF文件中的程序編一個三菱SFC的程序,你看看。
你這個程序是不完整的,在狀態S23中你復位C10、C11、C12,而程序中并沒用到計數器;還有,你所有的M點(除了M8002)都是只用觸點不用線圈;從S23到S30、S30到返回到S0也沒有跳轉的條件。
SFC程序.rar (11 K) 下载次数:71
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(黃猛) 熱心助人
    天使之心
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 189 個
    工控威望: 322 點
    下載積分: 4219 分
    在線時間: 139(小時)
    注冊時間: 2009-02-08
    最后登錄: 2024-12-06
    查看天使之心的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2009-12-27 15:03
    原來是手動、自動選擇型的,畫個圖給你,你參考這樣編寫SFC程序。(若要全部幫你編完,你只要把控制要求、輸入點輸出點告訴我,但是要收費哦)