我用光柵尺來測量直線行程:A、B、Z三相分別接在00、01、02三個輸入點,光柵周期為0.02mm, 分辨率為0.005mm;請高手幫我編一段程序,讀出尺子正走、反走的測量值。謝謝了!
   paktat@163.com
---------------接CP1H也行,只要能編出程序就行!
[ 此帖被paktat在2009-12-22 10:54重新編輯 ]
paktat
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看paktat的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-12-22 11:03
用CP1H也行,關鍵是程序,請各位高手發表一下意見,幫幫忙呀!焦急等待中!!!!!!!!!
paktat
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看paktat的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2009-12-23 11:52
光柵尺是“TTL”輸出,編程如下;問題出現了:DM0計數滿9999就歸零,重新計數;DM2也是,這改如何是好?另外PRV中的DM0 和MUL中的不一樣!請教各位高手不吝賜教!!!
[
[ 此帖被paktat在2010-01-18 10:27重新編輯 ]
paktat
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看paktat的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2009-12-23 14:10
引用
引用第5樓machine999于2009-12-23 12:56發表的  :
最大計數值就是9999,過量程自動從零開始計數。二個DM0顯示值不一樣是因為一個是BCD一個是16進制,實際是一摹?

---------------------------------------------------------------------------------
計數器自己清零?!!有何解決方法?