各位師傅:松下FP0-C16T的計數器怎么設成掉電保持型?
5#系統寄存器已設成100了,但我發現我用的C128,C130斷電重啟后,上次最后所計的數據沒保持住,重啟后當前值又回到預設值上去了.我記得上次這樣寫過可以的,不知這次怎么不行了,
請高手來分析下!
謝謝!
愚公移山
可解FPX,FPXH,FP0R,FP0H
級別: 論壇先鋒
精華主題: 1 篇
發帖數量: 770 個
工控威望: 1037 點
下載積分: 2086 分
在線時間: 484(小時)
注冊時間: 2008-01-26
最后登錄: 2024-12-25
查看愚公移山的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-12-21 11:50
圖片:
終于在松下的售后服務那里找到答案了:
C16的是C140-C143,
C32的是C128-C143.
我把C16與C32的搞混了,上次用的是FP0 C32T的,
這次用的是FP0 C16T的,