樓主  發表于: 2009-12-09 12:01
   各位工控好友,小弟我初學步進電機控制,步進電機和控制器都是國產的。步進角為0.9度,細分為2  y0為脈沖, y'1為方向控制  用PLSY指令
    [ PLSY K800  K3200  Y0]    運行一段時間后發現步進電機丟步了,沒有帶任何負載。請高手指明是什么原因?
uthman
QQ:3749615
級別: 家園?
精華主題: 1 篇
發帖數量: 457 個
工控威望: 817 點
下載積分: 2752 分
在線時間: 778(小時)
注冊時間: 2007-10-25
最后登錄: 2025-01-03
查看uthman的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-12-14 20:49
一:頻率不要太高,<2K
二:有條件的話用示波器在驅動器端檢查接收到的脈衝是否和PLC發出的相等.
    如果脈衝丟失,查線. 電 線用雙絞線或屏蔽線.線長最不要超過兩米
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+2(sjm213) 熱心助人