請問各位朋友三菱MRJ2S 2KW的電機,在低轉速時(30r/min),我可以不費很大的力氣,就可以將其拽住發生AL50報警停止,是屬于正常情況嗎?還是增益或者其他的什么參數沒有設定合適呢?另外還發現當伺服開啟時電機會有嗡嗡的震動響聲又是什么原因?請各位給指點迷津,謝謝!
放羊娃學工控
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看放羊娃學工控的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-12-05 20:22
引用
引用第1樓liuleihb于2009-12-05 20:15發表的  :
這要看你設置的最大力矩的%分比是多大

請問能否將的更詳細一點?謝謝
放羊娃學工控
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看放羊娃學工控的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2009-12-06 13:27
最大力矩的%分比是不是負載和電機的轉動慣量比,兩者是不是一回事啊?謝謝
放羊娃學工控
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看放羊娃學工控的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2009-12-08 11:22
繼續等待