sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

weilianzhou
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看weilianzhou的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2007-09-12 15:00
我的認識是:三菱與西門子的編程主要不同點在于三菱編程是線性編程,而西門子是結構化編程,西門子可以把程序放在各個塊里,在OB塊里相互調用.
kaixiangjun
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看kaixiangjun的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-06-26 10:56
各有千秋.!
          就拿FX1S-10MT 和S7-221來說吧, 三菱的脈沖輸出比西門子要遜色, 編程復雜! 但西門子的卻沒有時鐘功能! 要想搞一個24小時的適時時鐘控制,那就比較麻煩, 需要另掏腰包加時鐘卡(幾十歐元哪, 德國人真拿RMB沒當回事似的).  三菱的還有一個優點,就是大多數的程序可以仿真(除了運算的以外), 而西門子的卻沒有一個正式的仿真軟件. 網上流行的仿真軟件是西班牙人搞的, 除了順序控制以外,就連帶有時間功能的程序, 有些都不能仿真. 但是,不是說西門子的就差, 起碼, 用它來做步進電機、伺服電機控制比三菱的方便得多(用向導)。FX1S-10MT, 的脈沖時間基數是毫秒級,而西門子的可以達到微妙級!