1、用的是FX系列的PLC,但是顯示圖片的信息,這個是怎么個情況啊?換其他的型號也是這個情況。FX1可否使用這個指令?
2、用DHSCS這個指令時,是否可以用內部的M繼電器?用的話,是否受掃描的影響?
3、使用2相2計數的話,A、B相就是指旋轉編碼器的A、B相吧?如使用C251的話,X0就是A相,X1就是B相,那么A、B相對應的計算數據存放在哪里呢?
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 7 篇
發帖數量: 5212 個
工控威望: 7436 點
下載積分: 159043 分
在線時間: 3173(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2024-12-25
查看sjm213的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-12-02 23:08
1. fx1n、1s支持該指令;
2. 指定內部繼電器M,M被立即置ON,但要是程序中用M來控制其他的如Y0,則還是Y0的輸出還是受掃描周期影響;
3. A、B作為雙相計數器輸入端無法分別讀取,你實在想要獲得兩組數據的話使用兩個單相計數器吧,計數方向用內部特殊繼電器來控制。