自動化控制系統中,允不允許在系統沒有停止的情況下,進行自動和手動模式的選擇。就是說在系統運行的情況下,將控制柜面板上的自動手動選擇開關扭動,如果扭動了,將按照什么原則處理]
liuxianhua
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 611 個
工控威望: 1067 點
下載積分: 10234 分
在線時間: 572(小時)
注冊時間: 2008-11-19
最后登錄: 2013-02-22
查看liuxianhua的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-12-01 18:46
設置在運行中“自動”與“手動”切換無效;
只有在停車的情況下切換有效,這應該是最佳選擇。而且與切換時停車并不矛盾,只是需要按一下“停車”而已。