sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

孤獨求粗
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看孤獨求粗的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-11-26 09:43
請問:INTOUCH 9.5如何與AB 系列的PLC通訊?是不是用rslinx與plc連接,然后用intouch讀rslinx中的數據呢?這其中intouch是否需要通過opclink與rslinx打交道呢?具體如何配置呢?(配置是關鍵問題)有什么資料嗎?郵箱:guduqiucu1150@163.com 萬分感謝大家的幫助!
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6777 個
工控威望: 38380 點
下載積分: 4243 分
在線時間: 9538(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2024-12-23
查看cvlsam的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-11-26 17:09
IO Server中已經有AB的驅動,安裝。

如何配置需要看IO Server中的說明文檔,當然,你也可以通過DA Server進行,在Wonderware官方網站你可以找到關于Da  Server的說明。

至于OPC,因為Intouch已經有驅動,也無需OPC,如果你執意要使用oPC,請確保你的RSlinux的授權非Lite版本。

Regards
樓主留言:
謝謝
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+2(孤獨求粗) 熱心助人