shenxianguol
要做工控界的李小龍,為中國的工控崛起而努力!
級別: 略有小成
|
程序我已編出來了,但是從網站下載的編程軟件網絡數不夠!暫時上傳不了。先把編程要求,PLC硬件接線圖傳上來吧! [ 此帖被shenxianguol在2009-12-20 15:01重新編輯 ] |
|
---|---|---|
|
beiye1234
級別: 略有小成
|
呵呵 能編!這里高手很多都很低調。 是做污水處理的吧,主要是控制污水提升泵,通常是一用一備,若第一臺泵滿足不了,自動啟動第二臺,(不要求開機的時候,首先選擇運行時間少的泵啟動嗎?這樣,泵的使用壽命可以長些,程序也是能做到),然后就是風機。一用一備,按運行時間長短,選擇風機啟動,剩下的就是電磁閥了,整個控制都是在玩數字量! |
---|---|
|