古銅
級別: 探索解密
|
我們廠,一套攪籠設備,原先普通接觸器控制,操作工嫌快,想慢一些,且能調速,于是我(電工)給他改了一下。 拆了一臺三菱A700的變頻器,給它改裝上了。電機是1.5KW的,4極,星型,與攪籠用減速機連接?蛰d調試的,設定在了頻率30HZ,一切OK。 可是正常帶負載使用時,電機發熱,攪籠經常被卡住。 我想是不是電機低頻運行時,輸出轉矩小? 請問各位老師,這到底是怎么回事?是不是變頻器沒設置好?請具體說一下好嗎。在不換電機,不換變頻器的情況下,能使設備正常運行嗎?怎樣做? 我會給大家加分的,謝謝各位,謝謝! |
---|---|
|
回憶依然最美
一不小心混進社會, 浪子回頭已經白費... ...
級別: 工控俠客
|
樓主可以運行一下自整定,轉矩提升采用自動轉矩提升試試,實在不行就在電機后面加個強拍風試試,普通電機運行在低頻狀態下,轉速會降低,冷卻效差,這是主要的原因。其次樓主可以看一下故障發生時變頻器顯示的故障代碼,根據故障信息查找原因 。 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |