sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

zycyhwan
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看zycyhwan的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-11-19 20:26
各位好。根據電機參數如何選擇導線大小,斷路器容量,接觸器容量,熱繼電器容量?有什么計算公式?謝謝熱心人提供!如果選擇變頻器控制,變頻器容量選擇?

電機參數:功率0.75KW    電流:2.0A    轉速:1390轉/分   電壓380V    頻率:50HZ    功率因數:0.76
jingqianshan
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看jingqianshan的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-11-20 09:27
斷路器16A的,接觸器9A的,(好像一般常用的沒有比它還小的)熱繼電器2.2A-3.5A的,斷路器一般是電流的2.5倍,接觸器是電流的1.5倍,熱繼電器是電流的1.1-1.15倍,變頻器選擇要看你什么電機,帶什么負載,一般1:1就好了,也就是0.75的變頻器,僅供參考