sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

talon1985
主營:熱風爐,正英/利雅路燃燒器,陶瓷潔具坯體干燥房
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 105 個
工控威望: 269 點
下載積分: 609 分
在線時間: 63(小時)
注冊時間: 2008-04-29
最后登錄: 2023-04-11
查看talon1985的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-11-18 10:03
我用的軟件是dxdevelop8.0硬件是plcfx2n
程序編好了準備寫入plc的時候發現筆記本上沒有串口
然后買了一個usb轉rs232的串口
1.程序也寫進plc了但是無法進入監視狀態,偶爾進一次就會出現程序無響應的死機狀態
2.寫程序的過程中我只下載主程序和注釋,會顯示內存不足的提示,我的主程序只有600步左右啊,容量是8000的
想不明白請各位兄弟給予解答謝謝!
3.我想臨時修改一下數據存儲器d200中的數值,有什么簡單的方法嗎
[ 此帖被talon1985在2009-11-18 10:24重新編輯 ]
電話/微信:13401338952    滕工
talon1985
主營:熱風爐,正英/利雅路燃燒器,陶瓷潔具坯體干燥房
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 105 個
工控威望: 269 點
下載積分: 609 分
在線時間: 63(小時)
注冊時間: 2008-04-29
最后登錄: 2023-04-11
查看talon1985的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-11-22 19:58
引用
引用第1樓cvlsam于2009-11-18 10:31發表的  :
1、取決于你的轉換線的質量。
2、注釋占用存儲空間,確認你的注釋大小分配沒有超過你的程序所需要的空間。
3、監控模式下登錄D200,然后雙擊進行修改。

Regards

現在就是監視存在問題,可以監視,但是不能滾動鼠標,一滾動就程序無響應了,連關機都不好關,
然后怎么都通訊不了,除非重啟才可以,我感覺不單是線質量的問題,肯定還有哪里設置的問題,比如說
波特率,奇偶校驗之類的,出現這種情況之后在任務管理器中都沒法關閉gppw.exe的進程
電話/微信:13401338952    滕工