sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

ancy237
有志者事竟成!
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 25 個
工控威望: 189 點
下載積分: 620 分
在線時間: 7(小時)
注冊時間: 2007-09-25
最后登錄: 2023-03-18
查看ancy237的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-11-12 18:54
今天用HITEH6500S-S的觸屏時出現一個問題,編好的程序編譯沒有問題,離線模擬也沒有問題,后面的指撥開關只關掉了6,程序下載到觸屏后寫入的字體都可以顯示,但是設在按鈕上的字體全部顯示不了,奇怪的是,設在畫面轉換上的字又都能夠顯示;另外將觸屏接到PLC上去后,一直顯示連接錯誤,我的PLC是FX1N-24MT的,請高手幫忙解決,在線等!
把握現在才能擁有未來
不要為心中所想放棄手中所有
ancy237
有志者事竟成!
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 25 個
工控威望: 189 點
下載積分: 620 分
在線時間: 7(小時)
注冊時間: 2007-09-25
最后登錄: 2023-03-18
查看ancy237的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-11-13 20:29
經過網友指點,已經解決,主要還是通訊問題,在觸摸屏后有10個指撥開關,第十個為通訊端口的轉換開關,OFF后才可以與FX1N的RS422端口通信
把握現在才能擁有未來
不要為心中所想放棄手中所有