本人最近新進一套設備
溫控系統的配置為: 六支3KW發熱管採用三相三角形接法 控制方法為:人機介面----PLC----溫控器(非溫控模塊)---電磁接觸器

請問各位師傅:這種控制方法是否可行 還有沒有更好的方法 

                            線電流怎麼計算 計算公式是什麼

    實際我量了線電流為25A左右,但是配了40A 保險絲都不行,發熱太大,電磁接觸器配的是60A,同樣也是發熱太大,兩種東西
都很容易燒毀!。。。。。!ㄐ。
tianqiji
工控道路上的石子!
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 245 個
工控威望: 265 點
下載積分: 1019 分
在線時間: 49(小時)
注冊時間: 2008-04-15
最后登錄: 2021-08-31
查看tianqiji的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-11-11 12:39
全載相電流應該約33A左右;線電流約在56A。