sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

fulk
問題點
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 4 個
工控威望: 96 點
下載積分: 462 分
在線時間: 5(小時)
注冊時間: 2009-11-05
最后登錄: 2023-03-03
查看fulk的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-11-08 16:04
Q62DAN 的偏置和量程設定步驟,有哪位大俠知道,我先謝大家了.
Q62DAN 的出廠設置都是4-20mA的,我現在需要用0-10V,如何調整啊?
還有調整后,偏置和量程要調整,如何調啊?
我有SW2D5C-QDAU-E軟件,看了說明書我也沒調好,請問大家了,能給我寫一下詳細步驟嗎?
再次謝大家了.
bogegongkong
什么是生活,生活就是活著。
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 446 個
工控威望: 414 點
下載積分: 2444 分
在線時間: 563(小時)
注冊時間: 2007-07-06
最后登錄: 2024-12-10
查看bogegongkong的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-11-08 20:58
沒這麼復雜,要0-10V,Q62DAN的的智能開關4的設置0000,智能開關1的設置0044。D數據與A輸出的關系為-4000-4000對應DC-10V---DC10V,要0-10V數據限制為0-4000就可以了。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+3(YMMFA) 熱心助人
  • 熟悉輪胎生產工藝流程。專業制造車胎生產設備。提供輪胎工廠公用工程設計,安裝。提供輪胎生產設備改造升級服務。愿與各同行探討工控問題:QQ 1987857377
    bogegongkong
    什么是生活,生活就是活著。
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 446 個
    工控威望: 414 點
    下載積分: 2444 分
    在線時間: 563(小時)
    注冊時間: 2007-07-06
    最后登錄: 2024-12-10
    查看bogegongkong的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2009-11-09 21:56
    建議把PLC程序、參數設定都清除,智能開關4的設置0000,智能開關1的設置0044,在智能模塊設定軟件里設定 初始化 CH1 使能  CH2 使能 和自動刷新 設 CH1 D地址  CH2 D地址,其他都不需要設置了,就可以了。再讀讀Q系列DA說明書,有程序例子。