我公司買了一個松下新出的FP-X C38AT,它自帶了4道模擬量輸入模塊,二道模擬量輸出模塊,問題出在這4道模擬量輸入模塊需要通道設定,但是要怎么設定,用什么指令,需望老大們能幫個忙,告訴我一下,最好能打電話,因為我現在很急,電話13567383753,說明書我也一塊傳上。
附件: FP-X C38AT操作說明書_0728.rar (113 K) 下載次數:89
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
yuyangcr
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 191 個
工控威望: 308 點
下載積分: 523 分
在線時間: 160(小時)
注冊時間: 2008-04-15
最后登錄: 2024-12-05
查看yuyangcr的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-11-03 10:00
說明書寫的已經很詳細了 另外我用QQ找你 你沒反應 模擬量輸入讀取: MOV  WXn DT100 ~~輸出:MOV WYn DT200