sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

學工控做好人
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 48 個
工控威望: 120 點
下載積分: 835 分
在線時間: 11(小時)
注冊時間: 2018-08-14
最后登錄: 2019-05-08
查看學工控做好人的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2018-08-15 11:25
描述:程序前半部分
圖片:
描述:程序后半部分
圖片:
描述:報錯3600,未配置正確
圖片:
描述:我這樣配
圖片:
描述:和要求一致,串口調試工具已經收到值了
圖片:
描述:程序寫法和文檔里也一致
圖片:
三菱的串口通訊設置問題,程序椅子沒有反饋,SM8572一直都是低電平。程序中參數設置到底哪里有問題呢?
學工控做好人
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 48 個
工控威望: 120 點
下載積分: 835 分
在線時間: 11(小時)
注冊時間: 2018-08-14
最后登錄: 2019-05-08
查看學工控做好人的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-08-15 11:27
這里的查詢指令 77 04 00 04 08已經下發,為什么沒有收到反饋呢,SM8562在串口查詢指令下發后不是應該置1嗎,串口協議應該沒有問題吧
學工控做好人
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 48 個
工控威望: 120 點
下載積分: 835 分
在線時間: 11(小時)
注冊時間: 2018-08-14
最后登錄: 2019-05-08
查看學工控做好人的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2018-08-15 13:40
前輩,已連接FX5-232ADP模塊
學工控做好人
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 48 個
工控威望: 120 點
下載積分: 835 分
在線時間: 11(小時)
注冊時間: 2018-08-14
最后登錄: 2019-05-08
查看學工控做好人的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2018-08-15 21:24
前輩,原因找到了。我們是FX5U,默認第一個外接模塊選擇通道3,如果是FX3U采用通道2,所以出現這種問題。實際上用了通道3,是可以發出的,SD等會快速閃一下,但是RD等不亮,且還是沒有收到數值。