oldman
級別: *
|
站長你好,剛剛接觸三菱的plc,FX-2N的,使用時,他跟電腦連接時plc本身要接電源嗎,我沒接電源從軟件里寫入,他會說com不能用,怎么回事啊? 還有T0的延時器怎么輸到階梯圖里去啊,還有個時間要寫呢 |
---|---|
|
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員
|
與電腦連接灌程序時PLC要通上電源 T0這樣用 先按F7,再填入 t0 k10 出來圖形這樣的 --------------(t0 k10) t0是0.1秒單位計時,K10代表10個0.1秒,如果你想計50秒就寫 t0 k500 |
|
---|---|---|
|
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員
|
stl 是步進指令。 這個你當前最好暫時不要學,下一步再學。 stl s1 ---set s2 stl s2 ---set s3 stl s3 ---set s4 stl s4 它是按流程運行的,S1運行完了運行S2,再運行S3 你先學好常規的再看這個,有關步進這里FX編程手冊里也講的。可以看一看那個手冊 |
|
---|---|---|
|