樓主  發表于: 2009-11-01 13:21
各位好:我剛下了三菱仿真軟件,進行梯形圖的編輯。怎么時間輸入不進去!我輸入的是F5.然后在輸入TI0.確認以后說是詞匯不在!
這是怎么會是?是我宿儒錯了嗎?
還有下了GX-Developer,只有這個軟件可不可以拖離PLC得情況下調試程序?
謝謝各位指點迷津
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 7 篇
發帖數量: 5212 個
工控威望: 7436 點
下載積分: 159063 分
在線時間: 3173(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2024-12-27
查看sjm213的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-11-02 08:34
引用
引用第5樓zhengpan于2009-11-01 17:33發表的  :
輸入格式是 t10 k10再按F7,其中T10與K10之間一定要有空格,F5是常開觸點,輸入時間繼電器的常開觸點時不用常數K10

這個步驟應是按了F7才能出來輸入t10 k10的框框嘛……