伺服的正反極限控制,我知道的就有兩種:

一種是直接接在伺服的控制器,就像三菱的的伺服,把感應器直接接到控制器就可以了。

還有一種正反極限是用程序來控制,也就是把感應器接到PLC的輸入,感應到后直接停止伺服發脈沖。

大家覺得這兩種哪個更好使用,我個人覺得第2種,用程序來控制。
878816679
與您共同進步!
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 27 個
工控威望: 290 點
下載積分: 658 分
在線時間: 21(小時)
注冊時間: 2009-10-13
最后登錄: 2018-07-20
查看878816679的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-10-19 02:28
引用
引用第1樓cvlsam于2009-10-18 11:47發表的  :
一般是兩種都使用的。

試想一下,你覺得第二種好用,而是根據編碼器反饋數來判斷是否超限,如果僅僅只有軟極限控制,此時編碼器由于干擾或者其他原因將不正確的數值反饋給你呢?

可能機臺都飛出去了你的程序都還未作反應呢。
.......