sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

qcx8882004
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 23 個
工控威望: 94 點
下載積分: 526 分
在線時間: 11(小時)
注冊時間: 2009-10-15
最后登錄: 2017-06-25
查看qcx8882004的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-10-16 11:37
大家好,我現在需要用plc根據輸入信號的通、斷,輸出信號給變頻器,讓變頻器來自動調節風量。

要求如下:

有5個輸入端口:X1、X2、X3、X4、X5(輸入信號為開關信號,不是模擬量信號)
這5個輸入端口就是5個抽風口的開關信號,因為每個抽風口的大小不一樣,所需要的抽風量也不一樣,
現在X1的風量為500
X2的風量為800
X3的風量為1200
X4的風量為1000
X5的風量為1500.。

Y=X1+X2+X3+X4+X5
=5000

要求Y=5000時,變頻器輸出50HZ
當X1關閉的時候,Y=4500,變頻器輸出45HZ
當X1和X4關閉,或者X5關閉時,Y=3500,變頻器輸出35HZ。

因本人以前只做過控制電路的編程,對這方面沒有涉足,現在這個系統又急著要,想請教一下各位,給個方向,比如用那些指令,我查了好多資料,還是不太明白。謝謝


PLC給變頻器的通信,我打算用開關信號,利用變頻器的段頻率。模擬量輸出可能比較復雜,暫時還搞不定。(吸別人說模擬量輸出好像不太穩定,不知是不是真的)

再次謝謝大家!!
[ 此帖被qcx8882004在2009-10-16 11:43重新編輯 ]
wsqjs
充耳不聞
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 148 個
工控威望: 224 點
下載積分: 1843 分
在線時間: 23(小時)
注冊時間: 2008-10-26
最后登錄: 2024-09-21
查看wsqjs的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-10-16 13:25
31個速度,很少有變頻器有這麼多頻率選擇,

以三菱為例,最多15個,
直接對應:
X2----Y2----變頻器RH端子
X3----Y3----變頻器RM端子
X4----Y4----變頻器RL端子
X5----Y5----變頻器REX端子
根據説明書設定15個頻率。

除非可以找到5個端子31個頻率的變頻器。
充耳不聞