樓主  發表于: 2009-10-16 11:37
大家好,我現在需要用plc根據輸入信號的通、斷,輸出信號給變頻器,讓變頻器來自動調節風量。

要求如下:

有5個輸入端口:X1、X2、X3、X4、X5(輸入信號為開關信號,不是模擬量信號)
這5個輸入端口就是5個抽風口的開關信號,因為每個抽風口的大小不一樣,所需要的抽風量也不一樣,
現在X1的風量為500
X2的風量為800
X3的風量為1200
X4的風量為1000
X5的風量為1500.。

Y=X1+X2+X3+X4+X5
=5000

要求Y=5000時,變頻器輸出50HZ
當X1關閉的時候,Y=4500,變頻器輸出45HZ
當X1和X4關閉,或者X5關閉時,Y=3500,變頻器輸出35HZ。

因本人以前只做過控制電路的編程,對這方面沒有涉足,現在這個系統又急著要,想請教一下各位,給個方向,比如用那些指令,我查了好多資料,還是不太明白。謝謝


PLC給變頻器的通信,我打算用開關信號,利用變頻器的段頻率。模擬量輸出可能比較復雜,暫時還搞不定。(吸別人說模擬量輸出好像不太穩定,不知是不是真的)

再次謝謝大家!!
[ 此帖被qcx8882004在2009-10-16 11:43重新編輯 ]
hxl202319
工資就像大姨媽,一月一次,一周就沒了
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 1751 個
工控威望: 10137 點
下載積分: 61261 分
在線時間: 2665(小時)
注冊時間: 2007-03-26
最后登錄: 2024-12-26
查看hxl202319的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-10-16 15:54
伱試試下面的
LD M8002
MOV K0 D0
LDP X1
ADD D0 K500 D0
LDF X1
SUB D0 K500 D0
LDP X2
ADD D0 K800 D0
LDF X2
SUB D0 K800 D0
LDP X3
ADD D0 K1200 D0
LDF X3
SUB D0 K1200 D0
LDP X4
ADD D0 K1000 D0
LDF X4
SUB D0 K1000 D0
LDP X5
ADD D0 K1500 D0
LDF X5
SUB D0 K1500 D0
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+2(qcx8882004) 熱心助人,加分表揚
  • 簽名無效了,麻雀不見了!
    hxl202319
    工資就像大姨媽,一月一次,一周就沒了
    級別: 網絡英雄

    精華主題: 0
    發帖數量: 1751 個
    工控威望: 10137 點
    下載積分: 61261 分
    在線時間: 2665(小時)
    注冊時間: 2007-03-26
    最后登錄: 2024-12-26
    查看hxl202319的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2009-10-16 16:21
    QQ:275965407,不過大部分時間我老婆在玩
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(qcx8882004) 熱心助人,加分表揚