情怳如下:機上一觸摸屏,一臺達EXPLC ,一天正變頻器。觸摸屏--PLC--天正變頻器用485通信。觸摸屏上顯示頻率和轉速等。變頻器用外接電位器調速。再近發生機器不能運行,變頻器啟動信號正常,查看了參數,發現其中P027最高模擬量已變為0.30HZ,變頻器默認為50HZ.,是不是廠家再PLC上做了手腳,有哪位朋友能幫我看看程序?可以的話我發上程序。
ydc820
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 642 個
工控威望: 625 點
下載積分: 1456 分
在線時間: 893(小時)
注冊時間: 2007-02-24
最后登錄: 2024-11-14
查看ydc820的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-09-27 17:04
這什么系統呀,既然用了485有了人機還用電位器調速,這種設備不出毛病才怪。
直接改成數字量來調。
ydc820
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 642 個
工控威望: 625 點
下載積分: 1456 分
在線時間: 893(小時)
注冊時間: 2007-02-24
最后登錄: 2024-11-14
查看ydc820的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2009-10-02 10:42
真暈呀,你不會把頻率用485給定,還是好好研究一下程序吧,變頻有什么研究的,要不是壞了,要不就是被控制了