請問,各位在工程中是怎樣根據電流的大小選定截面多粗的電線的?比如說截面為1平方mm的電線能承載多大的電流做為參考標準(當然是跟電線材質是有關系,這里說的是一般的參考值.)?如果布線是穿墻入孔之類,又是怎樣對承載電流折算較為合理?

煩請各位談談高見……
fengbingyuan
合作共贏
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 219 個
工控威望: 269 點
下載積分: 857 分
在線時間: 430(小時)
注冊時間: 2008-04-03
最后登錄: 2024-12-22
查看fengbingyuan的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-09-26 11:00
銅芯的。這個標準我有看過,但發現在實際使用中電線并不能承載此資料里說的對應電流,比如說1mm的銅芯電線承受不了11A的電流啊,發熱太厲害了。不知道大家,一般把1mm的銅芯電線當作承載多大的電流來選取電線。請教
[ 此帖被fengbingyuan在2009-09-26 11:14重新編輯 ]
fengbingyuan
合作共贏
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 219 個
工控威望: 269 點
下載積分: 857 分
在線時間: 430(小時)
注冊時間: 2008-04-03
最后登錄: 2024-12-22
查看fengbingyuan的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2009-09-26 11:51
引用
引用第3樓黃猛于2009-09-26 11:43發表的  :
一般看材質和布線方式.主要考慮其散熱條件,好散熱就承流大.如架空布線承載電流>鐵管布線>塑管布線>電纜.銅線載流》鋁線。一般我廠用銅電纜,這樣計算的:每平方毫載流4-8A,多芯線取高點,單芯取低點;線小時取高點,線大時取小點。

怎樣為線小時?線大時?以多粗截面為分界點?
fengbingyuan
合作共贏
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 219 個
工控威望: 269 點
下載積分: 857 分
在線時間: 430(小時)
注冊時間: 2008-04-03
最后登錄: 2024-12-22
查看fengbingyuan的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2009-10-13 11:53
引用
引用第7樓yunaicai于2009-10-12 04:52發表的  :
按照4A計算比較安全,現在電纜都不怎么地道

現在電纜都不怎么地道————————有同感