sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

吉吉ml
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看吉吉ml的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-09-24 19:24
      今天工作中發現了三菱PLC的一個問題,想和各位提一下:使用的是FX1N PLC,由AC220V供電,可是無意中發現當PLC運行中停電后4秒內立即送電,PLC內的程序仍然在照常運行,并沒有因為停電而使控制停下來,這是什么原因?
       而且,這種情況在某種時候或許會給使用者造成一定的困擾,有什么辦法解決嗎?
pklon2000
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 180 個
工控威望: 326 點
下載積分: 6381 分
在線時間: 182(小時)
注冊時間: 2008-07-11
最后登錄: 2024-12-17
查看pklon2000的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-10-06 13:38
名 稱 電池錯誤鎖存
內 容 OFF: 無錯誤 ON: 錯誤
詳細說明 鎖存電池低錯誤.適用的CPU FX0,FX0S,FX0N除外 代 號 M8007
名 稱 瞬時電源故障
內 容 OFF: 不檢測 ON: 檢測
詳細說明 如果M8007為ON的時間小于D8008, PLC將繼續運行.適用的CPU FX0,FX0S,FX0N除外 代 號 M8008
名 稱 電源故障
內 容 OFF: 不檢測 ON: 檢測
詳細說明 發生電源故障.適用的CPU FX0,FX0S,FX0N除外 代 號 M8009
看一下是不是這個原因。

請保留版權連接,轉載請注明出自工控論壇,自動化論壇,搜搜工控網|中國工控自動化專業信息門戶及技術網站。  http://www.sosogk.com/,本貼地址:http://www.sosogk.com/viewthread.php?tid=4272