三相電路計算電流92A,先用100A整定電流的開關,請問是否合理
卓發智能
相互學習,共同進步。
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 2457 個
工控威望: 3066 點
下載積分: 11431 分
在線時間: 660(小時)
注冊時間: 2008-08-03
最后登錄: 2024-12-20
查看卓發智能的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-09-23 13:00
應當用200A的。不知樓主是控制感性負載還是阻性負載?