sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

fengbingyuan
合作共贏
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 219 個
工控威望: 269 點
下載積分: 857 分
在線時間: 430(小時)
注冊時間: 2008-04-03
最后登錄: 2024-12-22
查看fengbingyuan的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-09-22 12:58
在工程設計中,遇到這樣一個問題,現場安裝有200個給負載供電的插座(供應220VAC電源),負載是電視機的電路板,此電路板帶有一個插頭,插頭插到插座上后,此電路板開始通電工作,進行壽命老化測試。老化時間到(完成)的電路板被拿走,重新把新的電路板插頭插到插座上。我的問題是,怎樣檢測電路板的插頭已經插到供電的插座上了呢?以便PLC程序記憶各塊電路板持續壽命老化測試的老化時間。(PLC在工程中還要控制其他執行機構的)
    請問各位大蝦,這應該如何實現?謝謝!
[ 此帖被fengbingyuan在2009-09-22 13:16重新編輯 ]
hzhcdy
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 689 個
工控威望: 841 點
下載積分: 1395 分
在線時間: 574(小時)
注冊時間: 2008-12-22
最后登錄: 2024-12-26
查看hzhcdy的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-09-22 14:17
你可以用電流繼電器檢測電流啊!這樣是最簡單最方便的了。
我這一次是用的智能電參數儀表,可以測量電流,電壓,功率等參數。是測試博世的串激電機的,帶485通訊,1000塊一個,精度是毫安級別,便宜的有500塊的,
HZH108475997@TOM.COM
[ 此帖被hzhcdy在2009-09-23 08:19重新編輯 ]