sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

g57666
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看g57666的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-09-21 17:57
控制系統可實現手動、自動控制方式。手動控制在火災、應急或檢修時使用。系統在生活供水時為恒壓值運行,消防供水時為高恒壓值運行。系統運行安全、可靠并操作方便。三臺泵的那種     本人QQ:475702813@qq.com    
g57666
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看g57666的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-09-21 18:00
對三泵生活/消防恒壓供水系統的基本要求是:
(1)生活供水時,系統應恒壓值運行,消防供水時系統應高恒壓值運行;
(2)三臺泵根據恒壓的需要,采用“先開先停”的原則介入和退出;
(3)在用水量小的情況下,如果一臺泵連續運行的時間超過3H,則要切換到下一太泵,即系統具有“倒泵功能”,避免某一臺泵工作時間長;
(4)從經濟性考慮,三臺泵只配用一臺變頻器,但在啟動時都有軟啟動功能;
(5)要有完善的報警功能;
(6)對泵的操作要有手動功能,手動在火災、應急或檢修時使用;