sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

langman
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 576 個
工控威望: 606 點
下載積分: 1500 分
在線時間: 227(小時)
注冊時間: 2008-06-23
最后登錄: 2021-04-09
查看langman的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-09-21 13:49
4根額定電壓380V的電爐絲,不打算使用星形或三角形接法,而是把每根電爐絲兩端接到兩根火線上,這樣每根電爐絲上的電壓是380V,不知道這種接法合不合理,會不會造成3相電源電流的不平衡。
朗工自動化,承接自動化改造工程:PLC控制系統、伺服系統、氣動、步進、節能燈設備、機械手、集成電路測試設備、變頻器、人機界面,歡迎洽談,
zhz28
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看zhz28的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-09-21 19:54
其實,你是可以這樣用的,只要額定電壓別超過380就行了,分別兩兩火線接一根電阻絲,總起來就是三角形接法。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(sjm213) 熱心助人,加分表揚