sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

dpear
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看dpear的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-09-20 14:58
我單位里有一批丹弗斯FC300變頻器,經常出現“接地故障”而不能使用,我們用兆歐表測了電機和變頻器的絕緣均是合格的,有時用用相同型號的變頻器互換后就能正常使用。這是怎么回事?謝謝
shklby
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看shklby的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-09-23 18:21
接地故障并非真正接地才顯示,電纜線過長、變頻器內部感應太敏感都會導致顯示--接地故障