sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

wordcome
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看wordcome的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-09-19 21:35
圖片:
步進馬達的步距角是1.8度 驅動是2細分
這個圖片里面的PLSY K800 K1600  Y000時運行正常當改為PLSY K2400 K16000 Y000時電機只是震動根本不轉。也就是說當脈沖超過K2000電機就轉不了,我用的是三菱FX1s-20MT的PLC說明書上寫的是脈沖不能超過100KHz 為什么我設定的脈沖根本沒超而步進馬達也不轉呢?
hzhcdy
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 689 個
工控威望: 841 點
下載積分: 1395 分
在線時間: 574(小時)
注冊時間: 2008-12-22
最后登錄: 2025-01-02
查看hzhcdy的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-09-19 22:30
你的啟動速度太快了!一下子拉不起來。如果用PLSV是肯定行的