各位大俠,我現在有一個系統,它需要55個輸入,28個輸出,19個模擬量輸入,7個模擬量輸出。我的配置如下:
FX2N-64MR-001+FX2N-16EX+FX2N-8EX+3*FX2N-8AD+2*FX2N-4DA
我想請教下,我這樣的配置可行不?這么多擴展模塊由FX2N-64MR-001基本單元供給,其容量能否滿足全部模塊的總消耗電流量呢??能否帶的動?
還有,假如各位大俠有什么好的配置建議,希望大家多多指點下,謝謝各位!~
wayu
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 408 個
工控威望: 1445 點
下載積分: 85401 分
在線時間: 474(小時)
注冊時間: 2008-08-01
最后登錄: 2024-12-25
查看wayu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-09-16 11:33
可以用。
最好如下:
FX3U-64MR
FX2N-16EX  2個
FX2N-4AD   5個  如果精度要求高的話用 FX2N-8AD  3個
FX2N-4DA   2個