sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

yefengchen
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 471 個
工控威望: 595 點
下載積分: 1494 分
在線時間: 132(小時)
注冊時間: 2009-05-18
最后登錄: 2016-01-18
查看yefengchen的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-09-16 09:52
各位大俠,我現在有一個系統,它需要55個輸入,28個輸出,19個模擬量輸入,7個模擬量輸出。我的配置如下:
FX2N-64MR-001+FX2N-16EX+FX2N-8EX+3*FX2N-8AD+2*FX2N-4DA
我想請教下,我這樣的配置可行不?這么多擴展模塊由FX2N-64MR-001基本單元供給,其容量能否滿足全部模塊的總消耗電流量呢??能否帶的動?
還有,假如各位大俠有什么好的配置建議,希望大家多多指點下,謝謝各位!~
wwcwwc
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3393 個
工控威望: 3191 點
下載積分: 70452 分
在線時間: 1604(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2024-12-17
查看wwcwwc的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-09-17 16:12
應該可以.但是希望留多一點容量.方便現場調試.如果帶屏那就無所謂了.