樓主  發表于: 2009-09-14 10:42
本人使用S7-224外加EM235CN一個對一個模擬量輸入及輸出進行控制,一切正常。后因需要加了EM232CN兩個增加對三個摸擬量輸入及輸出進行控制,原來的模擬量變的不穩定起來。使用地線把他們的V-端及PLC的M端連接起來也未見好轉,但只要把后來加的模擬量第一組的V-端斷開就一切正常(其他的好象沒問題,就是那一組好象有干擾,他們之間的連接線大約有1.5米),不知何故,望高手指點,先謝謝了
[ 此帖被xuxiaoping18在2009-09-18 08:20重新編輯 ]
ngch
深圳工控小匠
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 774 個
工控威望: 8895 點
下載積分: 1684 分
在線時間: 969(小時)
注冊時間: 2009-09-30
最后登錄: 2024-12-03
查看ngch的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-10-02 12:45
我認為:
1,可能是程序還有問題
2,擴展模塊排列位置不合理
深圳工控小匠: