tp_23
級別: *
|
FX1S怎么和422連接呀,我用的是232轉422的轉換器,是工業級的,但是老連接不上,求助各位大哥解釋下 |
---|---|
|
ykykkhor
Best Regards,YK
級別: 略有小成
|