請問各位高手:
        三菱PLC與臺達觸摸屏通訊,采用485-BD 為什么就是通不上呢,現在的情況是只有RD燈閃爍,SD燈不亮,手冊上說檢查波特率或通訊站號敲定,站號是不是PLC屬于從站呢? 怎么樣去看一下他的站號是否設置正確。
         還有就是他有雙絞線接線方式,單絞線接線方式,這兩種接線方式是不是都可以呢,終端電阻必須要加嗎?如果不加能通訊上嗎?
        還有一個問題,就是手頭現在沒有422編程口下載線,用485-BD口能下載程序嗎?
        還有一個問題,地線不接應該不會影響通訊吧,再沒有任何干擾的情況下,
        最后一人問題:三菱PLC里面的D8120如果使用GW軟件,是不是不需要特意設定這個寄存器了,因為他與另外廠家的PLC通訊,沒有設置,一樣可以通訊。望各位高手指教,通不上,快郁悶壞了。
ogden
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 79 個
工控威望: 169 點
下載積分: 737 分
在線時間: 72(小時)
注冊時間: 2009-08-31
最后登錄: 2022-08-10
查看ogden的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-09-10 22:27
資料不全,請說明一下,是否多站式聯機,如果是單機連接,請按手冊上的波特率進行及各功能撥位開關位置進行設定,再不行,那就是線有問題了,如果線是自制的,有可能是接錯線。

還有另外的可能性是特殊功能模塊沒有設定好。建議去掉485-BD 功能模塊,人機介面直接與PLC上的編程口直接通信,而且可以節省很多錢。